新科的空调开着好好的时间久了突然啪嗒啪嗒 不制冷像鼓风机吹下风一开一关的指示灯红绿乱跳这是怎么回事?

突然不制冷,运行,定时灯闪烁,很明显是压缩机电容问题。很简单。你摸摸外机不震动就是了。

新科空调 白天不制冷(新科的空调开着好好的时间久了突然啪嗒啪嗒 不制冷像鼓风机吹下风一开一关的指示灯红绿乱跳这是怎么回事?)

家里空调突然不制冷,还会自动关机,查看下外机风扇不转,压缩机不启动,就在网上找了个空调维修的上门,换了个压缩机启动电容(就是那个蓝色或者裸色的罐子),电机电容(小黑方块),妈的,真他妈的黑,压缩机电容竟然要我330!!!电机电容50!上门费20,人工30。我说这电容也太贵了吧,他竟然还敢恬不知耻的说330还贵什么东西啊。(一个压缩机电容不过是几块到十几块的东西),妈的,10来块的东西你收个几十百把块我也认了,这么热的天也辛苦,只是不要太过分了,抢钱啊,把大家当傻子!希望大家不要上当,上当的可以投诉!

您需要反问他一下:请阁下反思一下空调出现什么问题就应该加氟,下回维修的师傅再提出此种业务提示

按照这个的描述,初步判断是晚上你们的房间电影不是很稳,你们设备的启动器件的电流估计很低,当电压过低的时候电流过大自动关闭不吸合,现在就是看看你们居民使用的变压器是不是很老了,还有如果是小区的话,建议您看下您空调是多大的功率,一般情况下您给空调配的电源线过细,空调长时间工作电线会发烫,这样设备也会不工作的,设备本身的问题应该没有,建议在看看外接的线,有没有接地线之类的?

热保.通风不好.蒸发器太脏.空调没问题.把内机出氷管放到外面主机蒸发器上就行了

新科空调为什么不制冷

主要查电源电路和控制板,如果电路正常的话肯定会启动的,启动后没制冷一般认为是压缩机或者其他问题。

根据你情况分析.你处在电压不稳定的区域.在用电高峰期电压不足引起的外机压缩机不转,红灯亮,有时能启动制冷但是分钟后外机就停了,这是最明显的电压不足,建议安装个空调用的稳压器就可以解决你的问题了.

我们家的新科空调,一开始可一直冷的,过了一会就不制冷了,而且第二个红灯不停的闪,这是怎么回事啊

化霜,等一会就好了

拔下插头,重新启动。如果还不能制冷打 给sh服务部

新科空调。开启电源制冷几分钟后红灯一直闪外机也不工作。却还在制冷?怎么回事?

新科KFR-75LWE空调不制冷

不是你的问题,设定红灯开始闪烁是电脑系统提醒你空调坏了.

故障可能是温控系统.但不排除电脑主板有问题.

各位师父:我有一台kfr-75lwe/,送电开机压缩机运行正常大约半分钟后,压机仃止保护指示灯频闪缘灯停2-17怎么查??请各位师父指教,谢谢!

新科空调保护灯亮,不制冷

1、不制冷,但工作,吹风,风不凉快,就跟风扇似的首先氟有可能已经消耗完了,除此之外其他解析也行不通。

2、工作一段时间后,“保护”这个灯亮了(我记着有时“运行”灯还闪过)这个估计是机器用久了的毛病。

3、室外那个管子他不滴水检查下家空调内机和外机的连接管是否水平。

一、解决方法:

等待灯熄灭就可以了,因为当室内温度达到预设温度压缩机就不工作了,也就是等灯灭了, 等到室内温度升高大于预设温度,压缩机又开始工作。

二、压缩机的简单介绍:

新科空调 白天不制冷(新科的空调开着好好的时间久了突然啪嗒啪嗒 不制冷像鼓风机吹下风一开一关的指示灯红绿乱跳这是怎么回事?)

压缩机(cpressor),将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝(放热)→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。

【问题】【1】不制冷,但工作,吹风,风不凉快,就跟风扇似的 首先氟有可能已经消耗完了,除此之外其他解析也行不通。 【2】工作一段时间后,“保护”这个灯亮了(我记着有时“运行”灯还闪过) 这个估计是机器用久了的毛病 【3】室外那个管子他不滴水 检查下你家空调内机和外机的连接管是否水平。